Peychev Viktor
12.3.2015, 13:33
На одном из объектов постоянные сбои в работе менеджеров WF-M 100.
Выражается в систематической остановке по аварийной ситуации " высокое давление газа"
В реале давление газа в норме.
Подключения в норме соответствуют мануалу.
По питанию ставили стабилизаторы, БП и пр. изменений никаких.
Рационал - молчит. Идей нет.
Ссылаются на пониженное напряжение питания.
Зафиксированный минимум 211 в фазное. Ниже не было.
Повторяюсь - стабилизация не помогла.
Цитата(Peychev Viktor @ 12.3.2015, 13:33)

На одном из объектов постоянные сбои в работе менеджеров WF-M 100.
Выражается в систематической остановке по аварийной ситуации " высокое давление газа"
Пробовали на контакты поставить перемычку?
Peychev Viktor
12.3.2015, 13:58
Пробовали. Не помогает.
Блин, забыл, в котельной 3 котла. Остановка на всех трех. В одно время. Т.е. если вырубается 1 , то вырубаются и 2 и 3.
Пробовали найти связь - никакой. Питание , газовая магистраль и все. На каждой рампе стоит свой регулятор. Понижение давления примерно так - 3 кгс/см2 ----- 0,3 кгс/см2 ----- 0,1 кгс/см2. Думаю, может какой косяк при наладке был ? Кстати все отключения в фазе 60. Т.е. либо при установившемся режиме работы, либо при нарастании мощности. Процент мощности разный.
Peychev Viktor
12.3.2015, 14:23
Сейчас попробуем разбросать питание контроллеров по разным фазам. Посмотрим , что выйдет.
Смущает, что авария только в одной фазе 60.
В других нет. Горелки работают в модулированном режиме. Довольно часто гуляют вверх и вниз.
может перепутаны подключения реле макс. (F33) с мин. (F11)? и по факту в трубе давление не растет, а падает и горелку сразу вырубает вместо перезапуска.
выключаются одновременно все три? сколько раз в сутки это происходит?